UIOT벽스위치 설치 후 화장실 환풍기 끌때 불이 들어왔다 나가요 > 자주묻는질문

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
HOME 고객지원 자주묻는질문

자주묻는질문

UIOT벽스위치 설치 후 화장실 환풍기 끌때 불이 들어왔다 나가요

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 6,703회 작성일 21-06-28 09:51

본문

환풍기 AC모터가 멈출때 역전류가 흘러서 그렇습니다.

환풍기에 캐패시터를 설치 하시면 조치가 됩니다.

e35d42b000b986fe7076ab8c404b6fa3_1624841527_2277.png
 




(주)서진네트웍스
경기도 성남시 중원구 둔촌대로545 8층(상대원동, 한라시그마밸리) | 사업자번호 547-86-00032 | 대표이사 김성진
고객지원 1588-2713 | 팩스 031-786-6765~6 | 이메일 seojin@sjnetwork.co.kr
Copyright © www.uiot.kr All rights reserved.